近进行的数据中心改造生动地说明了计划外的数据中心如何加剧公司的电力消耗。 该公司的电子商务网站和 132 家零售店的销售点服务器的大脑慢慢地从一个小型机房扩展到西雅图郊外总部的 6,000 平方英尺的空间,几乎占据了整个楼层。REI 知道该设计效率低下,但没有意识到它到底消耗了多少能源,直到该公司在来自德克萨斯州奥斯汀的能源效率公司CLEAResult的帮助下对功耗进行了分项计量和测量。 REI 企业社会责任经理柯克·迈尔斯 (Kirk Myers) 表示:“我们的规模还不够大,无法配备能源工程师。
我们对环境影响深思熟虑,我们需要进行初步核算来了解情况。” 有了这些信息,CLEAResult 提供了多项建议,所有这些建议都旨在降低功耗,而不会对正常运行时间产生任何不利影响。“我们担心这会影响裁员,这是不可接受的,”迈尔斯说。 该公司的高级能源工程师 Michael Stachowiak 表示,CLEAResult 的主要目标之一是为每个数据中心找到最 WhatsApp 号码 简单的可用选项。“没有适合每个客户的明确解决方案,”他说。 CLEAResult 提供 225 个能源效率计划,在美国 30 多个州和加拿大省份拥有 1,200 多名专家。它直接与大型工业客户合作并代表当地公用事业公司。根据该公司的公司概况,到目前为止,它已为 100 多家客户管理过项目。 不到一年即可收回成本 迈尔斯表示,REI 采用的解决方案并不要求其为“最疯狂的尖端技术”付费。

但它确实需要以屋顶蒸发冷却塔(如下图所示)的形式进行改造,使数据中心能够使用“自然冷却”技术将其服务器保持在最佳温度。作为多阶段工作的一部分,REI 还升级了备用电池组,更换了旧的配电装置,重新配置了数据中心以包括更多不同的热通道和冷通道,并重新布线了底层地板布线以改善活动地板下的空气流通。 这将使 REI 能够增加其 IT 负载,而无需更多电力。迈尔斯表示:“我们渴望在不消耗更多能源的情况下发展公司,这将支持这一目标。” 综合考虑,该技术使 REI 每年运行机械制冷机所需的小时数减少了约 8,672 小时。总体而言,这意味着冷却所需电力减少 93%,即每年约 180 万千瓦时。这足以运营六家 REI 商店一整年。据迈尔斯估计,IT 设备的电力负载平均为 150 千瓦。
|
|